Multicamada ou PEX numa remodelação, qual pedir?

Quadros, disjuntores, ligações à terra, tubagens e saneamento.
Vitor_Eletrico
Mensagens: 15
Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
Multicamada ou PEX numa remodelação, qual pedir?

Mensagem por Vitor_Eletrico »

Da minha área, electricidade, defendo-me. De canalização não sei nada e estou a levar propostas diferentes: uma em tubo multicamada, outra em PEX, e uma terceira que diz que o material tanto faz e o que conta é a mão de obra.

Alguém me explica em que é que isto muda para quem vai viver na casa?
ElsaCoimbra
Mensagens: 3
Registado: sábado out 03, 2026 8:47 am
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por ElsaCoimbra »

Três circuitos numa moradia é pouco para o que se usa hoje.
Avatar do Utilizador
MestreCarlos
Mensagens: 76
Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por MestreCarlos »

A terceira proposta é a que está mais perto da verdade, mas não é bem assim.

Multicamada tem uma alma de alumínio: fica na forma em que o dobramos e não volta atrás, o que dá um trabalho mais arrumado e com menos acessórios. PEX é mais flexível, passa melhor em curvas dentro de tubo de proteção, e aguenta melhor quem o trata mal em obra.

Onde a diferença se paga: os acessórios e a ferramenta. Prensar mal um acessório multicamada dá fuga dentro da parede daqui a dois anos... e é sempre na parede da cozinha nova.

O que eu perguntava às três propostas: leva os tubos dentro de tubo corrugado de proteção? Há acessórios dentro de paredes e pavimentos ou só em zonas acessíveis? Faz-se distribuição por colector? E ensaio de pressão antes de fechar?
Aplicador · 20 anos de obra
hpereira74
Mensagens: 14
Registado: sexta set 18, 2026 5:03 pm
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por hpereira74 »

Pedi certificado da instalação e foi entregue sem discussão.
Avatar do Utilizador
AnaProjeta
Mensagens: 45
Registado: sábado jul 04, 2026 5:45 pm
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por AnaProjeta »

Junto a parte que mais se vê em remodelações antigas: o traçado. Um sistema com colector e um tubo por ponto de água significa que cada torneira se pode cortar sozinha e que não há uniões escondidas pelo caminho. Sai mais tubo e é mais fácil de viver com ele depois.

A alternativa, derivações em série pela casa, gasta menos material e obriga a abrir parede quando há problema.

E peça o ensaio de pressão com registo — data, pressão, duração, assinatura de quem fez. É meia folha e é a única prova que existe de que a rede foi testada antes de levar reboco por cima.
Última edição por AnaProjeta em segunda out 05, 2026 4:15 pm, editado 1 vez no total.
Projetista
Bruno_Alentejo
Mensagens: 21
Registado: terça ago 11, 2026 4:14 pm
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por Bruno_Alentejo »

Multicamada ficou mais rápido de instalar e sem juntas à vista.
paulo_bricolage
Mensagens: 7
Registado: terça set 08, 2026 10:24 am
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por paulo_bricolage »

O ensaio de pressão é mesmo importante!! Na obra do meu irmão fecharam tudo sem testar e tiveram q abrir a parede da despensa 3 semanas depois pq pingava :( Nunca mais.
Vitor_Eletrico
Mensagens: 15
Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
Multicamada ou PEX numa remodelação: o que perguntar ao instalador

Mensagem por Vitor_Eletrico »

Perfeito, já tenho as perguntas. Vou pedir colector, tubo de proteção e ensaio de pressão por escrito às três, e comparar aí. Obrigado, era exatamente isto que eu não sabia perguntar.