Quadro elétrico antigo, quando é preciso trocar?
-
Bruno_Maia
- Mensagens: 8
- Registado: sexta out 02, 2026 12:58 pm
Quadro antigo sem diferencial é o primeiro a mudar.
-
zeca77
- Mensagens: 17
- Registado: segunda ago 03, 2026 12:15 pm
Casa dos anos 80, quadro original com fusiveis de rosca. Nunca deu chatice nenhuma.
Vamos fazer obras na cozinha e o eletricista diz que tem de se trocar o quadro todo. E mesmo preciso ou esta a aproveitar a obra?
Vamos fazer obras na cozinha e o eletricista diz que tem de se trocar o quadro todo. E mesmo preciso ou esta a aproveitar a obra?
-
EngRuiMatos
- Mensagens: 48
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Nesse caso concreto, a exigência dele tem fundamento, e não é sobre o quadro estar avariado.
Um quadro com fusíveis de rosca dos anos 80 não tem diferencial. O diferencial é o dispositivo que corta quando a corrente foge para onde não devia — através de uma pessoa, por exemplo. Disjuntores e fusíveis protegem a instalação de sobrecarga; o diferencial protege pessoas. São coisas diferentes e a antiga não faz o trabalho da outra.
Além disso, ao intervir na cozinha está a mexer no circuito com mais potência da casa. Ligar equipamento novo a uma instalação sem proteção diferencial é onde o técnico assume responsabilidade que não pode assumir.
«Nunca deu chatice» é verdade e é irrelevante: o diferencial existe para o dia que ainda não aconteceu.
Um quadro com fusíveis de rosca dos anos 80 não tem diferencial. O diferencial é o dispositivo que corta quando a corrente foge para onde não devia — através de uma pessoa, por exemplo. Disjuntores e fusíveis protegem a instalação de sobrecarga; o diferencial protege pessoas. São coisas diferentes e a antiga não faz o trabalho da outra.
Além disso, ao intervir na cozinha está a mexer no circuito com mais potência da casa. Ligar equipamento novo a uma instalação sem proteção diferencial é onde o técnico assume responsabilidade que não pode assumir.
«Nunca deu chatice» é verdade e é irrelevante: o diferencial existe para o dia que ainda não aconteceu.
Última edição por EngRuiMatos em segunda set 21, 2026 12:32 pm, editado 1 vez no total.
Engenheiro civil
-
Catarina_L
- Mensagens: 15
- Registado: sábado jul 25, 2026 7:06 pm
Era mesmo isso que me estava a escapar.
-
MestreCarlos
- Mensagens: 76
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
E aproveite a obra mesmo. Depois de fechar paredes e assentar azulejo, mexer no quadro e nos circuitos custa o dobro e fica tudo sujo outra vez.
Aplicador · 20 anos de obra
-
TiagoAlmeida
- Mensagens: 14
- Registado: quarta jul 08, 2026 9:09 am
Fiz o mesmo há dois anos e não me arrependi. O que me surpreendeu foi a quantidade de circuitos que faltavam.
-
paulo_mg
- Mensagens: 3
- Registado: quarta set 16, 2026 8:09 am
Acrescentar não compensou, acabei por trocar tudo.
-
zeca77
- Mensagens: 17
- Registado: segunda ago 03, 2026 12:15 pm
Percebido, entao e para fazer. Obrigado pela explicaçao do diferencial, ninguem me tinha dito assim.