Casa de pedra dos anos 60, paredes sem isolamento nenhum, janelas já trocadas. Querem vender-me bomba de calor para aquecimento central.
Faz sentido meter isso numa casa assim ou é dinheiro mal gasto?
Bomba de calor em casa antiga sem isolamento: vale a pena?
-
Luisa_Guimaraes
- Mensagens: 8
- Registado: terça set 29, 2026 6:31 pm
-
EngRuiMatos
- Mensagens: 48
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Faz sentido ou não consoante a temperatura a que o sistema trabalha, e essa é a pergunta que raramente se faz.
A bomba de calor é eficiente quando entrega calor a baixa temperatura: piso radiante a 35 graus, ou radiadores sobredimensionados a 40. Nessas condições tem bom rendimento mesmo no inverno.
Numa casa sem isolamento as perdas são altas, e para compensar o instalador tende a subir a temperatura de saída. A 55 ou 60 graus a bomba perde grande parte da vantagem e aproxima-se do custo de uma caldeira.
Portanto a ordem correcta é: primeiro reduzir perdas, depois dimensionar o sistema. Numa casa de pedra, isolar pelo interior ou pelo exterior muda mais a factura do que a escolha do equipamento.
Se o orçamento não der para as duas coisas, eu faria primeiro o isolamento.
Isto foi discutido com algum detalhe noutro tópico: águas quentes para quatro pessoas.
A bomba de calor é eficiente quando entrega calor a baixa temperatura: piso radiante a 35 graus, ou radiadores sobredimensionados a 40. Nessas condições tem bom rendimento mesmo no inverno.
Numa casa sem isolamento as perdas são altas, e para compensar o instalador tende a subir a temperatura de saída. A 55 ou 60 graus a bomba perde grande parte da vantagem e aproxima-se do custo de uma caldeira.
Portanto a ordem correcta é: primeiro reduzir perdas, depois dimensionar o sistema. Numa casa de pedra, isolar pelo interior ou pelo exterior muda mais a factura do que a escolha do equipamento.
Se o orçamento não der para as duas coisas, eu faria primeiro o isolamento.
Isto foi discutido com algum detalhe noutro tópico: águas quentes para quatro pessoas.
Engenheiro civil
-
Luisa_Guimaraes
- Mensagens: 8
- Registado: terça set 29, 2026 6:31 pm
Fico com duas ideias diferentes na cabeça, e ainda bem. O comercial diz uma coisa, aqui dizem-me para começar pelo isolamento. Vou pedir um estudo das perdas antes de assinar o que for.
-
Vitor_Eletrico
- Mensagens: 15
- Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
Do lado eletrico, nao esquecer a potencia contratada. Bomba de calor numa casa com 3,45 kVA obriga a subir, e a subida fica na factura todos os meses mesmo nos meses que nao se aquece nada.