Tenho de decidir o vão do portão de entrada. O desenho tem 3 metros e várias pessoas dizem-me que é pouco.
É um carro familiar e, uma vez por ano, um camião de lenha. A entrada faz-se de uma rua estreita, com curva.
Largura do portão de entrada: qual é que não se arrepende?
-
cgoncalves
- Mensagens: 0
- Registado: segunda set 21, 2026 2:15 pm
-
Helder72
- Mensagens: 23
- Registado: sábado ago 01, 2026 2:05 pm
Tenho 2,80 m e já raspei duas vezes. Confirmo tudo.serralheiro_vd Escreveu:vai raspar o pilar ao fim de um ano
-
serralheiro_vd
- Mensagens: 0
- Registado: quinta ago 06, 2026 10:06 am
3 metros em rua larga e a direito chega bem. Em rua estreita com curva, 3 metros obriga a manobra em duas vezes e vai raspar o pilar ao fim de um ano.
Com curva, eu não desço de 3,50 m. O custo extra do portão é pequeno comparado com viver com a manobra.
Com curva, eu não desço de 3,50 m. O custo extra do portão é pequeno comparado com viver com a manobra.
Serralheiro · Torres Vedras
-
fmendes
- Mensagens: 0
- Registado: sábado jul 18, 2026 7:46 pm
Eu fiz 4 metros e o camião do material entrou sem problema. Mas o portão ficou pesado e o motor foi o segundo mais caro da gama.
-
serralheiro_vd
- Mensagens: 0
- Registado: quinta ago 06, 2026 10:06 am
Aí está o outro lado. Acima de 3,50 m em batente, as folhas pedem estrutura a sério ou empenam. É quando faz sentido pensar em correr.fmendes Escreveu:o portão ficou pesado
Serralheiro · Torres Vedras
-
Rafa_DIY
- Mensagens: 0
- Registado: quinta out 08, 2026 9:20 am
Correr ocupa a parede toda de um lado. No meu caso não havia esse espaço.
Faço eu mesmo, devagar e com erros
-
MartaCascais
- Mensagens: 15
- Registado: domingo ago 09, 2026 12:17 pm
Pergunta relacionada: o vão mede-se entre pilares ou entre folhas?
-
serralheiro_vd
- Mensagens: 0
- Registado: quinta ago 06, 2026 10:06 am
Vão útil é o que fica livre depois de tudo montado: entre as folhas abertas, não entre pilares. Peça sempre que o orçamento diga «vão útil», porque 3 metros entre pilares podem ser 2,80 m de passagem.
Serralheiro · Torres Vedras
-
ze_da_pedra
- Mensagens: 0
- Registado: quinta jul 09, 2026 1:52 pm
E deixe o tubo do comando e a alimentação passados antes de fechar o pilar. Abrir pilar acabado para passar um cabo é trabalho de tolo.
Pedreiro · Alentejo · 26 anos de obra
-
cgoncalves
- Mensagens: 0
- Registado: segunda set 21, 2026 2:15 pm
Isto é que eu não sabia e muda a minha conta toda.serralheiro_vd Escreveu:3 metros entre pilares podem ser 2,80 m de passagem