Tenho downlights redondos de 120 mm na platibanda, viradas para baixo, e alguns já se encheram de água. Quero passar para IP65.
O grau de proteção percebo. O que mais devia ver antes de comprar?
Trocar downlights da platibanda por IP65, o que verificar?
-
Vitor_Eletrico
- Mensagens: 15
- Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
-
paulo_bricolage
- Mensagens: 7
- Registado: terça set 08, 2026 10:24 am
PEX com acessórios bons não me deu problema.
-
EngPaulaSilva
- Mensagens: 5
- Registado: sexta out 02, 2026 12:58 pm
Três coisas, por ordem de importância.
Primeira: IP65 do aparelho não protege a ligação. Se a união dos cabos ficar numa caixa sem estanquidade dentro da platibanda, a água continua a entrar por ali e a oxidar tudo. A caixa de derivação tem de ser IP equivalente, e os cabos entram por bucim, não por um furo.
Segunda: o diâmetro de corte. 120 mm é o furo que já tem, e muitos IP65 pedem recorte diferente — meça o furo e o espaço em profundidade, porque os estanques são mais fundos.
Terceira: o transformador. Em exterior é frequente ficar escondido no teto falso e não ser estanque; verifique onde vai e com que proteção.
E confirme que o circuito tem diferencial de 30 mA: em exterior isso deixa de ser recomendação.
Primeira: IP65 do aparelho não protege a ligação. Se a união dos cabos ficar numa caixa sem estanquidade dentro da platibanda, a água continua a entrar por ali e a oxidar tudo. A caixa de derivação tem de ser IP equivalente, e os cabos entram por bucim, não por um furo.
Segunda: o diâmetro de corte. 120 mm é o furo que já tem, e muitos IP65 pedem recorte diferente — meça o furo e o espaço em profundidade, porque os estanques são mais fundos.
Terceira: o transformador. Em exterior é frequente ficar escondido no teto falso e não ser estanque; verifique onde vai e com que proteção.
E confirme que o circuito tem diferencial de 30 mA: em exterior isso deixa de ser recomendação.
-
Joel_Faro
- Mensagens: 12
- Registado: sexta set 25, 2026 12:19 pm
Perguntei pela garantia dos acessórios e não só do tubo.
-
MestreCarlos
- Mensagens: 76
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Da prática: compre com corpo de alumínio e não de plástico fino. Em platibanda virada a sul, o plástico barato amarelece e fica quebradiço num par de verões.
E antes de fechar, ponha a mangueira a correr por cima durante dois minutos... é feio, mas é o único teste que diz a verdade.
Essa dúvida aparece muito. Deixo o tópico onde se falou dela: quadro elétrico antigo.
E antes de fechar, ponha a mangueira a correr por cima durante dois minutos... é feio, mas é o único teste que diz a verdade.
Essa dúvida aparece muito. Deixo o tópico onde se falou dela: quadro elétrico antigo.
Aplicador · 20 anos de obra
-
Cris_Aveiro
- Mensagens: 4
- Registado: quinta set 17, 2026 7:52 pm
Guardei isto para quando chegar a minha vez. Tenho o mesmo problema na entrada.
-
Rui_Setubal
- Mensagens: 16
- Registado: sábado jul 11, 2026 7:51 pm
Downlights na platibanda têm de ser para exterior, aprendi molhado.
-
Vitor_Eletrico
- Mensagens: 15
- Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
A caixa de derivação é exatamente onde eu não estava a pensar, e é onde entrou a água. Vou trocar caixa e bucins junto com os aparelhos. Obrigado.