Comprámos uma casa de 1985. O quadro é pequeno, tem três disjuntores e um diferencial que não sei de que ano é. Não salta nada, tudo funciona.
Dois electricistas vieram ver: um diz para trocar tudo já, outro diz que enquanto não houver problema não vale a pena mexer. Fico com qual?
Quadro elétrico com três circuitos numa moradia: trocar já ou pode esperar?
-
TiagoAlmeida
- Mensagens: 14
- Registado: quarta jul 08, 2026 9:09 am
-
Jose Pinto
- Mensagens: 3
- Registado: terça out 20, 2026 7:24 pm
IP65 e corpo em alumínio, foi o que o eletricista exigiu.
-
Vitor_Eletrico
- Mensagens: 15
- Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
Na minha casa estava igual e mandei trocar, mas por um motivo concreto: com três circuitos, quando salta, fica meia casa sem luz e não se percebe o que a fez saltar. Não é só segurança, é poder viver com aquilo.
O que me fez decidir foi o diferencial. Os antigos, de 300 mA, protegem a instalação e não protegem bem as pessoas. Os de 30 mA são outra conversa e existem desde muito antes de 1985, mas em casas dessa altura raramente estão lá.
Eu perguntava a idade e a sensibilidade do diferencial que tem — está escrito nele. Se for 300 mA, para mim já é resposta.
O que me fez decidir foi o diferencial. Os antigos, de 300 mA, protegem a instalação e não protegem bem as pessoas. Os de 30 mA são outra conversa e existem desde muito antes de 1985, mas em casas dessa altura raramente estão lá.
Eu perguntava a idade e a sensibilidade do diferencial que tem — está escrito nele. Se for 300 mA, para mim já é resposta.
-
amorais
- Mensagens: 7
- Registado: sexta out 02, 2026 12:58 pm
Contador a andar com tudo fechado era a autoclismo a perder.
-
EngRuiMatos
- Mensagens: 48
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
A parte objetiva: as instalações de baixa tensão em Portugal seguem as Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), aprovadas pela Portaria 949-A/2006, com alterações posteriores. Uma instalação de 1985 foi feita segundo regras anteriores e não fica ilegal por isso — a obrigação de cumprir as regras atuais nasce quando se faz instalação nova ou alteração significativa.
O que isto significa na prática: ninguém o obriga a trocar o quadro para continuar a viver na casa. Mas se fizer obra que altere a instalação, a parte alterada tem de cumprir o que está em vigor, e isso implica certificação.
Duas coisas que eu verificaria independentemente da decisão: a sensibilidade do diferencial e a existência de ligação à terra em toda a casa. Casas desse período têm frequentemente tomadas sem terra em zonas que hoje a exigem. Confirme com quem executa, e confirme na versão atual das RTIEBT — o documento foi alterado várias vezes.
Se quiser aprofundar essa parte, veja quadro elétrico antigo — está lá tudo mastigado.
O que isto significa na prática: ninguém o obriga a trocar o quadro para continuar a viver na casa. Mas se fizer obra que altere a instalação, a parte alterada tem de cumprir o que está em vigor, e isso implica certificação.
Duas coisas que eu verificaria independentemente da decisão: a sensibilidade do diferencial e a existência de ligação à terra em toda a casa. Casas desse período têm frequentemente tomadas sem terra em zonas que hoje a exigem. Confirme com quem executa, e confirme na versão atual das RTIEBT — o documento foi alterado várias vezes.
Se quiser aprofundar essa parte, veja quadro elétrico antigo — está lá tudo mastigado.
Engenheiro civil
-
Carla_Sintra
- Mensagens: 5
- Registado: sexta out 02, 2026 12:58 pm
Fechei torneiras uma a uma até encontrar.
Última edição por Carla_Sintra em quinta out 08, 2026 9:18 am, editado 1 vez no total.
-
zeca77
- Mensagens: 17
- Registado: segunda ago 03, 2026 12:15 pm
Eu discordo de trocar por trocar. Tenho um quadro dos anos 80 com diferencial de 30 mA que um electricista pôs em 2004, mandei medir a terra e esta boa. Gastei pouco e dormo bem. O que interessa é medir, nao é a idade do quadro.
Não vou repetir o que já está escrito noutro sítio do fórum: quadro elétrico antigo.
Não vou repetir o que já está escrito noutro sítio do fórum: quadro elétrico antigo.
-
TiagoAlmeida
- Mensagens: 14
- Registado: quarta jul 08, 2026 9:09 am
Fico com as duas posições, que são bem diferentes. Vou primeiro mandar medir a terra e ver a chapa do diferencial, e decido depois com esses dois dados em mão. Se der 300 mA, troco.