Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento, o que vejo primeiro?

Ar condicionado, bombas de calor, esquentadores, termoacumuladores, recuperadores e pellets.
Sandra_Obras
Mensagens: 15
Registado: segunda set 14, 2026 1:55 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento, o que vejo primeiro?

Mensagem por Sandra_Obras »

Boa tarde. Vou tentar descrever bem porque já ouvi três explicações diferentes e nenhuma me convenceu.

Temos um recuperador fechado, instalado há dois anos, com chaminé de inox pelo interior da casa. Em dias normais funciona lindamente. Mas quando está vento do lado norte, o fumo volta para dentro pela porta do recuperador, e a sala fica impossível.

Um instalador disse que era falta de altura da chaminé, outro disse que era falta de ar na sala, e um terceiro disse que era da lenha. Não podem ter todos razão.
Última edição por Sandra_Obras em quarta out 14, 2026 9:50 am, editado 1 vez no total.
vitor_sm
Mensagens: 4
Registado: segunda set 28, 2026 7:26 am
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por vitor_sm »

Abri grelha de admissão e resolveu.
Avatar do Utilizador
MestreCarlos
Mensagens: 76
Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por MestreCarlos »

Podem ter todos razão em parte, e é por isso que ninguém lhe resolve o problema.

A tiragem de uma chaminé é uma corrida entre duas coisas: o ar que sai por cima e o ar que entra por baixo. Se o vento cria pressão sobre a saída, a coluna de fumo perde a corrida e volta.

O que eu via, por esta ordem. A cota da saída em relação à cumeeira e a obstáculos próximos — é a causa mais frequente e é a mais fácil de medir. Depois o chapéu: alguns modelos com vento lateral pioram a situação, e há chapéus antivento que existem exatamente para isto. Só depois a entrada de ar na sala.

Da lenha eu duvido. Lenha húmida suja o vidro e a chaminé, mas não é ela que inverte a tiragem com vento norte e não com vento sul!

Não vou repetir o que já está escrito noutro sítio do fórum: recuperador de calor com condutas para os quartos.
Aplicador · 20 anos de obra
Rui_Setubal
Mensagens: 16
Registado: sábado jul 11, 2026 7:51 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por Rui_Setubal »

A chaminé estava curta para a altura da casa ao lado.
Avatar do Utilizador
EngRuiMatos
Mensagens: 48
Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por EngRuiMatos »

Concordo com a ordem, mas corrijo um ponto: a entrada de ar não é a terceira suspeita, é a primeira coisa a verificar, ainda que não seja a causa isolada.

Uma casa recente, com caixilharia estanque e portas bem vedadas, não tem por onde repor o ar que a chaminé está a tirar. O recuperador passa a funcionar em depressão, e nesse estado basta uma rajada para inverter a tiragem. Com entrada de ar dedicada, a mesma rajada já não chega.

Tem ainda uma consequência que não é de conforto, é de segurança: em depressão, um aparelho a combustão pode arrastar gases para dentro. Se tem esquentador ou caldeira a gás na mesma envolvente, isto passa a ser assunto sério.

A sequência que eu seguiria: confirmar a existência de entrada de ar, medir a cota da saída, e só depois mexer no chapéu. O teste é simples e custa zero — abra uma janela dois dedos no dia de vento norte e veja se o fumo deixa de voltar.

Já falámos disto por aqui, para não repetir: recuperador de calor com condutas para os quartos.
Engenheiro civil
Filipa_M
Mensagens: 15
Registado: sábado ago 15, 2026 4:10 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por Filipa_M »

Fizemos esse teste da janela por acaso e resultou. Afinal era isso, e nós a pensar que a chaminé estava mal feita.
jmcorreia
Mensagens: 7
Registado: sexta out 02, 2026 12:58 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por jmcorreia »

Revisão anual e nunca mais tive problemas.
Sandra_Obras
Mensagens: 15
Registado: segunda set 14, 2026 1:55 pm
Recuperador a deitar fumo para dentro quando está vento — o que se vê primeiro

Mensagem por Sandra_Obras »

Vou fazer o teste da janela no próximo dia de vento antes de gastar dinheiro com chapéus. E vou ver onde fica o esquentador em relação à sala, isso assustou-me um bocado. Obrigada, foi a primeira explicação que encaixou.