Quadro da casa é dos antigos, com fusíveis de porcelana e sem diferencial nenhum. A casa é dos anos 70 e a instalação deve ser da mesma altura.
Dá-se para acrescentar só um diferencial ou tenho de trocar o quadro todo?
Quadro elétrico antigo sem diferencial: trocar tudo ou acrescentar?
-
jorgelopes
- Mensagens: 7
- Registado: quinta out 01, 2026 10:21 am
-
Vitor_Eletrico
- Mensagens: 15
- Registado: sábado set 19, 2026 11:22 am
Acrescentar só o diferencial é tecnicamente possivel, mas na pratica raramente é boa ideia nessa idade de instalaçao.
O motivo é simples: o diferencial vai detectar fugas que ja existem e que ninguem notava. Em instalaçoes antigas, com cabo de borracha ou com emendas em caixas, o diferencial começa a disparar e a pessoa pensa que o aparelho é defeituoso. Nao é, esta a fazer o trabalho dele.
O que eu faço nestes casos: ensaio de isolamento nos circuitos antes de meter nada. Se o isolamento esta mau, o diferencial é o menor dos problemas.
O motivo é simples: o diferencial vai detectar fugas que ja existem e que ninguem notava. Em instalaçoes antigas, com cabo de borracha ou com emendas em caixas, o diferencial começa a disparar e a pessoa pensa que o aparelho é defeituoso. Nao é, esta a fazer o trabalho dele.
O que eu faço nestes casos: ensaio de isolamento nos circuitos antes de meter nada. Se o isolamento esta mau, o diferencial é o menor dos problemas.
-
EngRuiMatos
- Mensagens: 48
- Registado: quinta jul 02, 2026 4:19 pm
Subscrevo, e acrescento a razão pela qual isto não é só uma questão de conforto.
O fusível de porcelana protege o cabo contra sobreintensidade. Não protege a pessoa contra choque eléctrico, porque não vê correntes de fuga. São funções diferentes e o antigo só tem uma delas.
Numa casa com casa de banho, máquinas e tomadas no exterior, a ausência de diferencial é o ponto mais sério da instalação. Por isso a resposta à sua pergunta é: o diferencial não é um acrescento opcional, é o que falta.
Se o ensaio de isolamento der bom, pode fazer um quadro novo e manter a cablagem. Se der mau, o quadro novo sozinho não resolve nada.
Sobre esse ponto já houve aqui uma conversa mais completa: quadro elétrico antigo.
O fusível de porcelana protege o cabo contra sobreintensidade. Não protege a pessoa contra choque eléctrico, porque não vê correntes de fuga. São funções diferentes e o antigo só tem uma delas.
Numa casa com casa de banho, máquinas e tomadas no exterior, a ausência de diferencial é o ponto mais sério da instalação. Por isso a resposta à sua pergunta é: o diferencial não é um acrescento opcional, é o que falta.
Se o ensaio de isolamento der bom, pode fazer um quadro novo e manter a cablagem. Se der mau, o quadro novo sozinho não resolve nada.
Sobre esse ponto já houve aqui uma conversa mais completa: quadro elétrico antigo.
Engenheiro civil
-
jorgelopes
- Mensagens: 7
- Registado: quinta out 01, 2026 10:21 am
Vou pedir o ensaio de isolamento primeiro, como disseram os dois. Pelo menos já sei o que estou a comprar.
Última edição por jorgelopes em quarta out 21, 2026 11:42 am, editado 1 vez no total.